樓主  發表于: 2014-03-13 19:31
200的plc  高速計數器只能累加計數,怎樣才能計算出速度,求教各路師傅
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-14 12:52
單位時間末脈沖數-單位時間初脈沖數=單位時間脈沖數

用中斷最為準確

中斷程序中累計的脈沖數轉存到某個寄存器,之后再將當前計數器當前值置零,那么這個寄存器內的數值就是單位時間內的脈沖個數