daviddavid
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 1537 點
下載積分: 1919 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2018-12-28
查看daviddavid的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-30 09:55
編寫程序都有一段時間了,現在手頭上遇到一個頗有難度的問題。
工作過程如下:有A和B兩個地方,A和B相距40米,現要求在A點輸入數值后在B點可以觀看或更改。
(是否要用兩個人機界面?是否要用兩個PLC?要不要加通信模塊?等)
望各位給點意見,謝謝。
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1555 個
工控威望: 4555 點
下載積分: 7536 分
在線時間: 671(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-11-08
查看dmh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-30 17:18
使用串行通訊要考慮干擾,特別是變頻器和伺服干擾對串行通訊影響很大,我就吃過這樣的虧,所以我搞8個以上的伺服(有變頻器)會考慮使用中型機,如果沒有干擾這個問題使用通訊進行組網還是可以的。
樓主留言:
我們這里有很多大型變頻器,90KW的,但不是和它一個系統的,不知道會不會有影響?
不斷向前
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1555 個
工控威望: 4555 點
下載積分: 7536 分
在線時間: 671(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-11-08
查看dmh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-04-02 08:22
引用
引用第5樓daviddavid于2012-03-30 17:22發表的  :
我們這里有很多大型變頻器,90KW的。你說的中型機是指A系列?還是?

這個就復雜了,我沒到現場不能做更多的推測,這些都是要根據實際情況去判斷。
我說的中型機;三菱是L系列,但三菱沒有主推它,三菱主推Q系列,但Q系列價格還是很貴的,使用在中型項目有點大才小用,使用在大型產線還是很好的
歐姆龍的是CJ2系列,西門子是S7300,它們也不便宜,基恩士的KV-3000我感覺更好(它相對小型機也不便宜)
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(daviddavid) 熱心助人
  • 不斷向前