dyhzdg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 318 點
下載積分: 4654 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-12-07
查看dyhzdg的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-04 21:01
現在想用一組電流互感器接兩塊電度表可能嗎?如果可能的話,那兩塊電度表的電流線圈是串聯還是并聯接在互感器的兩個端子上?
張棟嶺
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 226 點
下載積分: 6010 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2013-05-27
最后登錄: 2024-12-10
查看張棟嶺的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-05 08:15
那要看互感器輸出電阻上限有0.4和0.2歐的,如果是0.4歐的可以電表的電流端串聯電壓并聯,電流回路用2.5平方毫米的銅線。要是0.2歐的不可以的,那就再加組互感器和電表。因?yàn)殡娏骰ジ衅鞯妮敵龌芈冯娮柙叫≡胶,輸出電阻上限包括線路電阻和測流元件的電阻,回路電阻大了會引起互感器過載及誤差增大。電度表電流端并聯兩表的表數相加才是實際用電數這樣做沒意義。