樓主  發表于: 2012-03-29 17:03
今天我去一個公司面試!公司是做不銹鋼切管機的!控制簡單就只有12點加一個屏和一個變頻器!控制器一切都是國產的(我不知道牌子)!機械和電柜我都沒有看到!只是總經理說:他們以前買了這套控制就去了10W現在想多開發其它相關機械!還想改改現在的這系統!現在的系統就是變頻器控制一臺馬達.,馬達是380V2.2KW,機械做了有5年了老是變頻器燒,馬達沒事!后來就把變頻器改大到3KW了但還是老問題!他說變頻器不報警就燒!同行這是怎么回事??
我個人理解:1:可能是變頻器的參數設定不好?
            2:可能沒有加制動電阻。C械就像手切割機一樣!斷電后還在轉動!這是我問了的。
            3:頻繁啟動大約20秒。ㄋ麄儨y過切管時的最大電流13A  !這和啟動么有關系!啟動時是空載。
            4:我要求看實際情況,變頻器的參數設定。(控制方法(我想用多段速)《但他們現在建新廠還沒有生產就看不到了》)
劉麗艷
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 120 點
下載積分: 2173 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2011-03-24
最后登錄: 2019-07-26
查看劉麗艷的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-29 18:53
我們水泥廠的包裝機供料用變頻器,10秒啟動一次,用的是臺達變頻器,德力西的也用過,2年了也沒什么問題,電機是2.2KW的,變頻器是4.0KW的,你說的問題可能還是變頻器的方面原因較大,看看參數設置吧,要把電機的參數輸入到變頻器,保護功能都啟動試試
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(a888888) 熱心助人
    劉麗艷
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 18 個
    工控威望: 120 點
    下載積分: 2173 分
    在線時間: 36(小時)
    注冊時間: 2011-03-24
    最后登錄: 2019-07-26
    查看劉麗艷的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-03-29 18:56
    你的電機2.2KW,380V,換一臺380V供電,4.0KW的變頻器試試,可能你原來的變頻器是輸入220V,輸出三項的