Wincc監控時出現通信中斷,隔一段時間wincc會出現兩三妙種的灰屏,數據讀取不上來,也操作不了的情況,
下面是PLC CPU信息,請群里兄弟們指點一下是什么意思?
模塊 CPU 313C-2 DP 的診斷緩沖區
訂貨號/描述 組件 版本
6ES7 313-6CG04-0AB0 硬件 2
- - - 固件 V 3.3.8
Boot Loader 固件擴展 A 32.9.9
機架: 0
插槽: 2
序列號:S C-D3T427522013
事件 1 / 10: 事件 ID 16# 4302
模式從 STARTUP 切換到 RUN
啟動信息:
- 上一次備用上電的時間標志時間
- 單處理器操作
當前/上次的啟動類型:
- 通過 MPI 觸發暖啟動;上一次上電已備用
某些啟動類型的容許性:
- 允許手動暖啟動
- 允許自動暖啟動
上電時自動啟動類型的上一次有效操作或設置:
- 通過 MPI 觸發暖啟動;上一次上電已備用
之前的工作模式:STARTUP (暖啟動)
請求的工作模式:RUN
進入的事件
03:15:49.634 1994-09-04
事件 2 / 10: 事件 ID 16# 1381
請求手動暖啟動
STOP 原因:因 PG 停止操作或由 SFB 20 "STOP" 導致 STOP 模式
啟動信息:
- 不使用已修改的系統組態啟動
- 預設組態和實際組態沒有差異
- 上一次備用上電的時間標志時間
- 單處理器操作
:
- 通過 MPI 觸發暖啟動;上一次上電已備用
某些啟動類型的容許性:
- 允許手動暖啟動
- 允許自動暖啟動
上電時自動啟動類型的上一次有效操作或設置:
- 通過 MPI 觸發暖啟動;上一次上電已備用
所需的 OB:?jiǎn)?dòng) OB (OB100)
優先等級:27
進入的事件
03:15:49.633 1994-09-04
事件 3 / 10: 事件 ID 16# 4301
模式從 STOP 切換到 STARTUP
之前的工作模式:STOP (內部)
請求的工作模式:STARTUP (暖啟動)
進入的事件
03:15:49.536 1994-09-04
事件 4 / 10: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影響 DP 從站的地址:站編號: 5
DP 主站系統 ID: 1
DP 從站的邏輯基址:輸入地址: 2045
DP 主站的邏輯基址: 2047
所需的 OB:機架故障 OB (OB86)
在當前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或無法啟動
外部錯誤, 離開的事件
03:15:47.311 1994-09-04
事件 5 / 10: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影響 DP 從站的地址:站編號: 4
DP 主站系統 ID: 1
DP 從站的邏輯基址:輸入地址: 2046
DP 主站的邏輯基址: 2047
所需的 OB:機架故障 OB (OB86)
在當前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或無法啟動
外部錯誤, 離開的事件
03:15:47.238 1994-09-04
事件 6 / 10: 事件 ID 16# 3842
模塊 確定
模塊類型:分布式 I/0
輸入地址: 2045
用戶信息可用
來自替代者的診斷中斷
所需的 OB:診斷中斷 OB (OB82)
在當前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或無法啟動
外部錯誤, 離開的事件
03:15:47.200 1994-09-04
事件 7 / 10: 事件 ID 16# 3842
模塊 確定
模塊類型:分布式 I/0
輸入地址: 2046
用戶信息可用
來自替代者的診斷中斷
所需的 OB:診斷中斷 OB (OB82)
在當前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或無法啟動
外部錯誤, 離開的事件
03:15:47.200 1994-09-04
事件 8 / 10: 事件 ID 16# 5371
分布式 I/0:結束與插槽 2 上的 DP 主站/IO 控制器同步
分布式站數目: 2
進入的事件
03:15:47.190 1994-09-04
事件 9 / 10: 事件 ID 16# 4304
因 PG 停止操作或由 SFB 20 "STOP" 導致 STOP 模式
之前的工作模式:RUN
請求的工作模式:STOP (內部)
進入的事件
03:15:45.600 1994-09-04
事件 10 / 10: 事件 ID 16# 4302
03:52:44.868 1994-09-03