悠靜致遠
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 182 點
下載積分: 1780 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2013-05-08
最后登錄: 2019-12-24
查看悠靜致遠的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-02-23 20:02
今天往西門子200PLC上接了個傳感器(三線制)的,一開始黑色接PLC輸入端,棕接P24   藍接N24,但不通路。后來又式了下黑藍兩根線接PLC輸入端   棕接P24,就可以用了。請問這是怎么回事?這傳感器是NPN 還是pnp的?謝謝,求你解釋一下
[ 此帖被悠靜致遠在2014-02-23 20:14重新編輯 ]
baijun
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 123 點
下載積分: 889 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2014-03-02
最后登錄: 2015-03-30
查看baijun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-06 19:52
        
望多指教