suiyuan666
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 737 個
工控威望: 1389 點
下載積分: 4942 分
在線時間: 743(小時)
注冊時間: 2008-06-15
最后登錄: 2024-11-06
查看suiyuan666的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-02-22 20:41
圖片:
大家晚上好,請教一下用永宏P(guān)LC控制一步進電機,當在臺達B系列觸摸上更改脈沖數量(D500)后沒有效果,需斷一下電后才有效,是什么原因?更改脈沖數量時設備是在停止狀態,且PLC發完脈沖后,還有其它動作要做。即步進電機不是一直在運行狀態。請大家指導下!謝謝!
ajd186
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 848 點
下載積分: 35337 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-08-01
最后登錄: 2024-10-20
查看ajd186的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-02-22 23:23
加一步mov  90到R4056,動態更改NC參數。