樓主  發表于: 2014-02-22 09:22
西門子200的PLC通過RS485協議最多可以帶31臺設備,
我要用一套西門子200的PLC帶40臺智能儀表,怎么辦
liti1985
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 146 點
下載積分: 666 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2011-08-26
最后登錄: 2015-11-10
查看liti1985的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-02-24 12:47
首先,485是物理連接方式,不是協議,這要看你是走的是什么協議,不同協議所帶設備也不同。
說清楚所帶的設備是支持什么協議和連接方式。
liti1985
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 146 點
下載積分: 666 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2011-08-26
最后登錄: 2015-11-10
查看liti1985的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-02-24 12:49
可以走PROFIBUS通訊協議。