zhuweijun
我好羨慕你
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 210 個
工控威望: 434 點
下載積分: 3367 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2008-10-11
最后登錄: 2023-08-23
查看zhuweijun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-02-17 11:57

LD      8000
out     c235   k10
<=  k1  c235     out    m1
ld   x10
rst  c235
ld m1  
or m2
out m2
電源打開,M2就有輸出。這是為什么呢?
好好學習
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3441 個
工控威望: 20977 點
下載積分: 27015 分
在線時間: 1755(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-11-05
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-02-17 12:33
你要計的數太小 k10 改成k99999試試
你比較的數才K1  1 個數
你程序沒有m2 復位程序
[ 此帖被tkggtdkjpl在2014-02-19 10:26重新編輯 ]
自動化單機,生產線,項目編程調試!