qinliangkui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 145 點
下載積分: 487 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2010-07-31
最后登錄: 2023-12-21
查看qinliangkui的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-02-17 10:40
三菱QD75P1N定位模塊控制臺達A2伺服,執行回原點操作的時候,定位模塊接收不到伺服驅動器的零信號。

QD75P1N OPR 方法:近點狗法(以規定好的回原點速度和方向回原點,通過近點狗的OFF-------->>ON減速到爬行速度,在從近點狗從ON---------->>OFF后,運行停止在第一個零信號處,回原點動作完成)。

接線圖如下:
1.QD75P1N


2.臺達A2 CN1


QD75P1N    1A8  ------------------------------------------臺達A2 CN1   48
QD75P1N    1A10------------------------------------------0V
臺達A2 CN1   48--------------------------------------------0V
0V為開關電源的0V。
不知道是我接線錯誤還是參數我設定不對,回原點后馬達降到爬行速度后,一直在找零信號。
盼高手指點,萬分感謝!








lixianji_007
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 2871 點
下載積分: 5493 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間: 2011-08-27
最后登錄: 2024-11-01
查看lixianji_007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-02-19 10:01
根據圖示應該是接線錯誤,請按以下接線
三菱定位模塊:1A8——DC24V
                            1A10(原點輸入信號)——臺達A2 CN1   48
臺達伺服A2:CN1   13——0V
                         CN1  48——定位模塊1A10
天下事有難易乎?為之,則難者亦易矣!不為,則易者亦難矣!