qseawd123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 259 點
下載積分: 1034 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2008-12-05
最后登錄: 2024-05-18
查看qseawd123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-02-12 16:42
200 224的plc  發脈沖加方向 因為是PNP的輸出 問了三菱技術 按照他們的接線接了 發出脈沖也能動作了 但是方向信號一通伺服就自動啟動(當時無脈沖指令),而且速度相當?shù)目欤鞘裁丛蚰,用MRC2改了伺服的參數脈沖列濾波器 選擇到500K的時候  方向信號輸入 動作就慢,請問是干擾問題嗎,如何解決,還是設置有問題
baiqrmai
承接各行業生產線改造,編程,自動化研發、制造,配
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 729 個
工控威望: 7479 點
下載積分: 6593 分
在線時間: 1224(小時)
注冊時間: 2012-08-20
最后登錄: 2024-03-08
查看baiqrmai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-02-12 16:46
你試一下只接方向信號會不會動
承接各行業自動化設備維修.改造,伺服,步進,PLC,觸摸屏編程,上位機設計電氣制做,各種自動化工程安裝,電柜制作。陳工13530398214