ufo6363
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 513 個
工控威望: 561 點
下載積分: 6559 分
在線時間: 1384(小時)
注冊時間: 2010-11-21
最后登錄: 2024-10-20
查看ufo6363的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-28 17:56
現有7臺西門子變頻器,一臺7.5KW 6臺5.5KW的變頻器,工作的時候所有都運行在40HZ,我應該選多大的線,,, 我廠里以前6臺5.5KW的用10MM的就夠了,這樣OK不OK?
hnyyhym
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2405(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-11-07
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-29 09:12
要看你的是啥負載,如果是風機水泵型負載,40hz電流就小蠻多,10的銅線還是可以用的,如果有線不要錢的,用16就更好了。