我們的威綸TK6070ip與歐姆龍CPM2H的PLC 通訊不上,請問通訊怎么設置?謝謝
三菱小初男
。。。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 312 點
下載積分: 854 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2011-07-23
最后登錄: 2019-05-10
查看三菱小初男的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-02-10 09:55
老型號的歐姆龍   在 程序里面選擇OMRON C/CQM1 Series   RS2329600  Even 7 2 0   COM1   接線  觸摸屏那邊9 6 5 對應PLC那邊2 3 9 PLC端4 5短接。
三菱小初男
。。。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 312 點
下載積分: 854 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2011-07-23
最后登錄: 2019-05-10
查看三菱小初男的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-02-10 09:56
編程軟件要用威綸新版本的,不然選不到TK6070IP的型號