wwt7277
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 127 點
下載積分: 677 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2014-02-04
最后登錄: 2014-02-09
查看wwt7277的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-02-05 20:05
兩個220V電源是否可以共用零線,要了解清楚這兩個220V電源是否是同一回路,因為不同回路的電源的控帧⒈Ｗo(hù)不同,如果這兩個電源的任一電源安裝了漏電保護裝置,共用零線就會使漏電保護動作,如果這兩個電源的零線是受控的(大部分單相220V電源零線受控),就不能共用零線,這種情況雖然在沒有安裝漏電保護裝置的情況下能使用,但考慮到存在著安全隱患和故障隱患,所以也不要使用。兩個220V電源,不論是同一臺變壓器或是兩臺變壓器供電,如果需要共用零線,必須滿足是同一系統零線(即兩個電源是同一根零線),兩個220V電源之間零線沒有任何開關控制,且兩個220V電源沒有使用漏電保護裝置的條件。如果不了解電源回路情況,特別是在不同相的220V電源之間,不要隨意共用零線,以免得不嘗失。
qrklove
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 732 點
下載積分: 2007 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-08-25
查看qrklove的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-02-07 08:38
三相四線,需要用220時,還是共火線好,否則零線斷了,燒的一塌糊涂