引用
引用第2樓liuxinmin于2014-02-11 09:29發表的 :
現在我用的光刪尺,長度為100mm.讓它0-100mm, 光刪尺移動時產生A相、B相、Z相脈沖。用PLC的高速計數器0接收,用A270.00傳送到D200,再轉換成模擬量1-5v,輸出給儀表顯示。高速計數器0設置為高速增量時,數值只會增加無法,后退時無法判斷。人家用的相位差輸入,再轉換成1-5V到儀表,但我試了一下輸出模擬量不產生變化。高數計數器相位差輸入時不知道怎么用。
確定模擬量輸出以及高速計數器設置好了,,高速計數器0 A0.08 B0.09 Z0.03 ,相位差輸入是4倍頻(輸入脈沖的4倍),,用法跟增量沒什么區別,你那個A270.00是一個位怎么可以傳送的...