     在很多設備中,在自動運行模式下,如出現了報警,(比如有一個氣缸給卡住了,沒運行到位),現在我們想切換到手動模式進行手動排除,排除好后在切換到自動模式繼續接到剛才的動作運行.(在這樣的情況下,設備出現報警時應停止工作,停止在當前狀態.可能很多其它氣缸或其它元件,都是運行到半中間,也就是說沒在原始的位置停下來了,而我們現在又要轉換到手動進行操作)像這樣的程序怎樣寫才好呢?怎樣寫才筒單.我目前用的方法很笨,好像不是很好.請大家說說應怎樣做才好呢?
sylgq
印刷包裝機電維修
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1066 個
工控威望: 1253 點
下載積分: 14620 分
在線時間: 1197(小時)
注冊時間: 2011-07-18
最后登錄: 2024-12-23
查看sylgq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-31 08:23
把安全放在第一位,在考慮其他問題。