請教各位前輩有沒有遇過編程口燒壞

目前我是這樣接的,兩臺PLC主機共用一個24V供應器

我同時用電腦接兩條編程線到PLC上,其中一臺PLC編程口就壞了...

請問可能是哪裡導致的呢

謝謝
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8212 個
工控威望: 10341 點
下載積分: 21023 分
在線時間: 3004(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-02
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-24 07:22
兩個PLC有沒有等電位連接啊?
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8212 個
工控威望: 10341 點
下載積分: 21023 分
在線時間: 3004(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-02
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-24 13:37
你的形成環流了。