liang8849
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 122 點
下載積分: 577 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2014-01-22
最后登錄: 2015-08-30
查看liang8849的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-22 13:07
圖片:
我編寫的歐姆龍PLC程序有8個分支,目的是進行順序控制,用IL/ILC指令。在仿真運行過程中,T001定時時間到后應該執行第三個分支,w10.02變?yōu)檎,但控制過程到此就不進行下去了,請問各位大俠,怎么解決這個問題?我試過用子程序和JMP-JME指令實現分支程序的功能,但是停止調用子程序后,子程序中的輸出任然保持調用子程序時的狀態,而控制功能要求停止調用子程序后,里面的輸出復位為0;JMP-JME實現也是與子程序調用相同的狀況,請大俠指教,不勝感激!PLC型號為歐姆龍CP1E-N40,程序見附件。
附件: IL測試.rar (2 K) 下載次數:13
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
liang8849
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 122 點
下載積分: 577 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2014-01-22
最后登錄: 2015-08-30
查看liang8849的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-22 16:06
引用
引用第1樓xwlxwl306于2014-01-22 15:18發表的  :
第4條里的常閉W10.02改W10.03

非常感謝,我調了好幾次,就是沒發現問題在哪兒,還是太粗心了。
liang8849
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 122 點
下載積分: 577 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2014-01-22
最后登錄: 2015-08-30
查看liang8849的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-22 16:40
圖片:
圖片:
圖片:
還有一個問題請教大俠,我在PLC程序中設了W30工作存儲寄存器讀取T1的當前值數據,仿真過程也看見傳過去了。我想把這個數據傳到組態王中,在組態王里也定義了相應的數據變量,然后用文本顯示,但是不成功,監控時,數據顯示不出來,不知道是不是定義錯了,請大俠指教。