xuxin1977
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 125 點
下載積分: 584 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-12-09
最后登錄: 2014-01-27
查看xuxin1977的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-22 11:54
我們有臺自己設計的設備,PLC是請人做的。
這臺設備的零點是用以觸點開關,電極碰到開關后,就是零位,由于開關是彈簧觸點
加上電極運動有慣性,零點經常不一致。
每次使用的時候都需要校對。
請問有什么辦法可以解決零位的問題?
我在深圳福永,附件有維修 或 修改PLC設置的嗎?
xyc
每天學一點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 709 個
工控威望: 3891 點
下載積分: 834 分
在線時間: 410(小時)
注冊時間: 2007-11-19
最后登錄: 2016-05-18
查看xyc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-24 09:53
提前加一個減速功能或用編碼器實行精確定位
工控一家人 (老薛)