slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 902 個
工控威望: 1167 點
下載積分: 5849 分
在線時間: 536(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2024-11-01
查看slik的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-06-01 18:56
請問用三菱的FX2N PLC怎么實現行程的控制?  我形成傳感器用的是編碼器,大家也知道編碼器是通過y0 y1的高速計數來使PLC感知一定的位移的,但我在程序里要怎么控制它呢? 比如說我在觸摸屏里寫入1000,意思是說讓他向前移動1米及準確的停下來, 他怎么感知到呢? 我這邊的位移驅動器用的是變頻器驅動一臺電機。網知道的高手告訴一下,謝謝!
basicplc
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看basicplc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-04 00:52
用高速計數器計算脈沖個數(AB相),普通變頻器用不需脈沖輸出。通過程序計算(比如連接編碼器的行走輪周長、機械減速比)轉換成你需要的精度單位(比如是米和更高精度單位)來計算設備的當前位置,設一個點為零點,界面設定距離為1000是,控制設備(變頻器)正走(轉),通過編碼器計算的距離不斷增加,當前位置>=1000是,控制設備(變頻器)停止。為了停車準確提高單位精度和設定好變頻器停車參數。