使用二年變頻器,臺達VFD-b,顯示OL驅動器過載,

查手冊,1.馬達是否過載,(已查)
              2減低轉拒提升設定值,(已降到最低)
              3.增加交流馬達 驅動器輸出容量(這個如何處理)

另問一下,還有別的問題 ,或者如何處理


大家給了好多意見,現在檢修到一個問題 ,請大家說下

供電電源是380V220V變壓器。馬達在工作時220V變化很大在217V----235V左右變化。
                                   電流在17A---30A左右.變化有點大,請問這個怎么弄
看另一臺設備,電壓230V左右,電流在18A左右變化不大
好好學習
ajpa88
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 105 個
工控威望: 243 點
下載積分: 839 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2012-01-31
最后登錄: 2016-07-04
查看ajpa88的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2014-01-19 08:42
你的這種情況大多是機械上的故障,仔細查一下馬達軸承和負載的運轉是否有卡轉的時候。