使用二年變頻器,臺達VFD-b,顯示OL驅動器過載,

查手冊,1.馬達是否過載,(已查)
              2減低轉拒提升設定值,(已降到最低)
              3.增加交流馬達 驅動器輸出容量(這個如何處理)

另問一下,還有別的問題 ,或者如何處理
好好學習
fom
冰心玉壺
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 444 個
工控威望: 1185 點
下載積分: 826 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2022-12-06
查看fom的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-20 11:36
一、制動電阻壞
二、電機咂間有輕微短路(即絕緣不好)
三、誤報
四、老設備,負載變大。