使用二年變頻器,臺達VFD-b,顯示OL驅動器過載,

查手冊,1.馬達是否過載,(已查)
              2減低轉拒提升設定值,(已降到最低)
              3.增加交流馬達 驅動器輸出容量(這個如何處理)

另問一下,還有別的問題 ,或者如何處理
好好學習
bocc
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 622 個
工控威望: 5239 點
下載積分: 3143 分
在線時間: 986(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2016-07-01
查看bocc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-17 19:04
加減速時間,供電電壓,變頻器本身問題
bocc
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 622 個
工控威望: 5239 點
下載積分: 3143 分
在線時間: 986(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2016-07-01
查看bocc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-17 19:40
引用
引用第3樓zhuweijun于2014-01-17 19:07發表的  :
加減速時間要改大,還是改小。
電壓測量,沒有問題
在線不,給說下子,謝謝

先空載試一下,就是把電機先去掉,是一直顯示過載還是偶爾啊
bocc
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 622 個
工控威望: 5239 點
下載積分: 3143 分
在線時間: 986(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2016-07-01
查看bocc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-01-17 19:47
查一下變頻器給電機的三相電壓電流平衡嗎超過額定電流嗎?
bocc
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 622 個
工控威望: 5239 點
下載積分: 3143 分
在線時間: 986(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2016-07-01
查看bocc的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-01-17 19:49
引用
引用第1樓bocc于2014-01-17 19:04發表的  :
加減速時間,供電電壓,變頻器本身問題

在不影響工藝要求的情況下加減速時間越長越好!
bocc
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 622 個
工控威望: 5239 點
下載積分: 3143 分
在線時間: 986(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2016-07-01
查看bocc的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-01-17 19:56
如果三相電壓電流平衡,沒超過變頻器額定電流的話,應該是變頻器本身問題,電機的絕緣好嗎?