請教前輩們

fx3u-2hsy-adp 如何裝上FX3U?

原本擴充的RS232-DP 用來傳程序的卡就不能用了??
[ 此帖被h30631在2014-01-17 18:11重新編輯 ]
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 689 個
工控威望: 841 點
下載積分: 1395 分
在線時間: 573(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2024-12-18
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2014-01-16 17:19
后面不行的!必須裝在PLC的左側,ADP的模塊,都是裝在左側!
樓主留言:
熱心助人!

是的,我是要安裝在左側
只是原本有裝rs232-BD
是不是直接在扣上就可以了
hzhcdy
級別: 家園?
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 689 個
工控威望: 841 點
下載積分: 1395 分
在線時間: 573(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2024-12-18
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
2樓  發(fā)表于: 2014-01-17 15:36
是的!有個小蓋子,扣掉,直接扣上就可以了!