suiyuan666
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 737 個
工控威望: 1389 點
下載積分: 4942 分
在線時間: 743(小時)
注冊時間: 2008-06-15
最后登錄: 2024-11-01
查看suiyuan666的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-16 10:15
圖片:
大家好,請教下FX3U控制三菱伺服電機的問題,要求在觸摸屏上顯示移動距離。程式如下圖所示:其中K4096pluse/rew是伺服編碼器輸出脈沖,但K99不知道是什么意思?
實際距離=PLC脈沖值寄存器*99/伺服編碼器輸出脈沖。  還有大家在做這類項目時是怎么計算呀?
請大家多多指教!謝謝!
lvhonjun
lvhonjun
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 1175 點
下載積分: 2892 分
在線時間: 286(小時)
注冊時間: 2010-07-22
最后登錄: 2024-09-08
查看lvhonjun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-17 15:30
D8340*99/4096=D6000,D6000只是顯示值,真正的精度計算不在這里,這只是粗略計算拿來顯示的。