遇到一個技術問題,無法理解高手們,您幫幫我吧!情況是這樣

1、Q系列PLC做主站(PROFIBUS+CCLINK模塊各一個)
2、FX1N做從站(有8個,F(xiàn)X1NS60MR+FX0N-32NT-DP)

FX1N和Q系列PLC是通過PROFIBUS連接的,F(xiàn)X1N的PROFIBUS模塊外面接的是光通訊模塊(PEPPERL FUCHS公司的光訊模塊)
FX0N-32NT-DP在手冊里面提及到的緩存區域共有32個其中BMF0~19是數據接收/發送區域其他的區域是相關報警、通訊狀態、等,范圍是BMF20~BMF31。
但是,我這里有個程序卻使用了BMF32、BMF33這兩個沒有定義的區域。且通訊還正常,實在不能理解了。
[ 此帖被kiwso在2014-01-14 20:47重新編輯 ]
附件: FX0N-32NT-DP.pdf (837 K) 下載次數:30
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
188872719
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 723 點
下載積分: 545 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2012-10-10
最后登錄: 2021-08-17
查看188872719的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-20 08:46
我之前做過Q02PLC與遠程I/O和FX3U通訊,你可以看一下這個地址http://melville4.com/read-gktid-1426123.html  如果行的話,晚上回家發給你看