ydyzq123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 303 點
下載積分: 1447 分
在線時間: 266(小時)
注冊時間: 2012-05-19
最后登錄: 2024-05-23
查看ydyzq123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-12 15:00
各位大大,小弟原來的設備是用FX2N寫的高計,直接LD M8000 OUT C235 K2147483647,這樣就可以計數了,但現在把PLC換成FX3U的了,這個程序轉換上去后,計數在很慢的時候才會有,在快的點,就停了,不計數了。。。。。。實在搞不懂,哪位牛哥指導一下啊,謝謝!
秋雨231
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 260 點
下載積分: 805 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2013-03-06
最后登錄: 2024-11-06
查看秋雨231的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-10 09:22
引用
引用第3樓gc007008于2014-09-09 17:21發表的  :
3U還有假貨?

     嘿嘿,3U假的多呢。