lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-12 11:59
朋友給的一個128MR的PLC,現在怎么輸入點的X4接通是X5也有信號    ,  X14 接通時 X15 也有信號  ,    X24 接通 X25也有信號,一直到X74 X75。貌似帶4和帶5的點都連起來了,這是怎么回事?哪里的問題,PLC里面的元件燒了嗎,大家有沒有碰到過這個事情,那個元件有故障呢?謝謝大家
iixiixiixii
在錯誤的地方再努力都是徒勞...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 2229 點
下載積分: 8026 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2012-04-16
最后登錄: 2024-12-06
查看iixiixiixii的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-02-23 22:38
估計是輸入的電阻間的銅箔有輕微的短路, 拆蓋后,用電吹風吹一下里面的灰, 清潔一下電路板. 如果條件可以, 把那兩個輸入的電阻重新焊接一下即可.