baiqrmai
承接各行業生產線改造,編程,自動化研發、制造,配
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 729 個
工控威望: 7479 點
下載積分: 6593 分
在線時間: 1224(小時)
注冊時間: 2012-08-20
最后登錄: 2024-03-08
查看baiqrmai的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-11 10:36
大家好  
有個問題問一下   MR-J2S-20A的驅動器可以驅動 10A的電機嗎    

這樣子匹配可以長期使用嗎
承接各行業自動化設備維修.改造,伺服,步進,PLC,觸摸屏編程,上位機設計電氣制做,各種自動化工程安裝,電柜制作。陳工13530398214
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 689 個
工控威望: 841 點
下載積分: 1395 分
在線時間: 573(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2024-12-18
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-12 08:07
第一次聽只有的解釋!不懂不要瞎說,誤人子弟。
20是指驅動器的功率是200W,
A是指驅動器的信號輸入模式為脈沖發生,B是指SSCNET通訊發生,C是指內置定位。
20A不是指輸出電流為20安培。
J2S-20A驅動器只能匹配KFS23,MFS23,UFS23這3個型號的電機,匹配別的功率電機,會報警1A,內容是匹配錯誤。