chinazhu6666
嚴謹求實
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 362 個
工控威望: 6119 點
下載積分: 2909 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2011-12-16
最后登錄: 2018-05-07
查看chinazhu6666的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-10 15:00
設備1:臺達DVP40EH00T2(RS232,8針圓形接口,預設與某觸摸屏進行通信)
(RS485,2接線柱,預設接RS232-RS485雙向轉換器的RS485端口)

設備2:某測量儀(RS232C,插頭為RJ45通用8針網線水晶頭,預設接RS232-RS485雙向轉換器的RS232端口)

設備3:RS232-RS485雙向轉換器

工程目標:使用PLC向測量儀發送串行指令,測量儀接受到串行指令后回傳給PLC測量數據,PLC自動將回傳的數據處理成10進制數并存儲。

1


測量儀通訊設置為固定模式,無法更改,9600,EVEN,1,8。此測量儀需要發送串行指令才能輸出測量值。指令為M0,0 CR

2


上圖是我使用串口調試程序連接測量儀,輸入4D 30 2C 30 0D,對應ASCII碼為M0,0 CR
返回的數據如接收數據區所示,對應ASCII碼為M0,+0023.833,+0023.841CR
我需要的就是這兩個返回的測量值,+0023.833,+0023.841


3
  

上圖是我是用電腦自帶的超級終端連接測量儀,直接輸入M0,0
返回的數據如圖所示,M0,+0023.833,+0023.841

我的問題就是在PLC編寫通信指令,發送串行指令M0,0給測量儀,然后接受這兩個測量的數據回到PLC。哪位大神幫忙看看。我以前沒寫過。謝謝了。再幫看看通信的接線是否有問題。
[ 此帖被chinazhu6666在2014-01-10 15:27重新編輯 ]
QQ76214024
chen_0106
深圳市雷姆自動化設備有限公司
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 522 點
下載積分: 714 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-05-19
最后登錄: 2024-12-20
查看chen_0106的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-12 21:37
協議 MOV H787 D1120 好像不對呀,9600 8 E 1 ASCII 應是MOV H86 D1120呀。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(chinazhu6666) 真誠感謝!
  • 深圳雷姆承接供水節能、空壓機、中央空調節能改造和自動化控制方案,代理臺達、西門子、三菱等PLC、變頻器等。有興趣的同行可加382031971或電13714515981,一起學習交流。