樓主  發表于: 2014-01-09 22:57
大家好!
我主板上有Q02HCPU,QX41,QY41P一共三個模塊,在GX Works中編輯程序上傳PLC后,在輸入進行操作時,QX41輸入模塊相應輸入指示燈工作(亮),但是輸出模塊QY41P輸出模塊相應指示燈去不亮,我更換了輸出模塊還是這樣。程序也是很簡單,在線監視時軟件顯示已經導通,我按照輸出模塊接線方式調試好幾次都是輸出模塊上面的指示燈不亮,這是為什么?求解,我自己折騰了好幾個小時,實在是無法調試出來,有知道的告訴下,謝啦~~
chc110
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 126 點
下載積分: 862 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2014-09-09
查看chc110的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-10 16:40
輸出模塊要是在輸入后面的話,輸出地址不能從Y01開始,應該從Y20開始。