大家好!
我主板上有Q02HCPU,QX41,QY41P一共三個模塊,在GX Works中編輯程序上傳PLC后,在輸入進行操作時,QX41輸入模塊相應輸入指示燈工作(亮),但是輸出模塊QY41P輸出模塊相應指示燈去不亮,我更換了輸出模塊還是這樣。程序也是很簡單,在線監視時軟件顯示已經導通,我按照輸出模塊接線方式調試好幾次都是輸出模塊上面的指示燈不亮,這是為什么?求解,我自己折騰了好幾個小時,實在是無法調試出來,有知道的告訴下,謝啦~~
jokelionqi
知音少,弦斷有誰聽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 257 點
下載積分: 1640 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2012-08-29
最后登錄: 2024-12-06
查看jokelionqi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-10 08:26
IO地址分配問題 再檢查下
www.mitsubishi-qd.com
jokelionqi
知音少,弦斷有誰聽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 257 點
下載積分: 1640 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2012-08-29
最后登錄: 2024-12-06
查看jokelionqi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-10 12:15
圖片:
你按順序的話常規寫法應該  QX在前的話     Q系列都是16進制是  QX41  X0 -X1F  32個點的輸入  QY41P 32點輸出 往后排 Y20-Y3F
QY41在前的話 就是QY41 Y0-Y1F  QX41 X20-X3F   當然都是在不浪費點的情況下
3樓  發表于: 2014-01-10 12:24
圖片:
三菱的IO分配你沒弄明白  
4樓  發表于: 2014-01-15 14:38
引用
引用第12樓ap0904606于2014-01-15 13:37發表的  :
請問I/O分配的設置是自己手動輸入設置的嗎??

一般安裝好后系統自動分配IO
www.mitsubishi-qd.com