樓主  發表于: 2012-03-27 20:49
就是簡單地輸入X1(R0)  控制輸出Y0(R500),X2(R1)控制輸出Y1(R501),2個分開控制。PLC一通電合上X1的按鈕PLC上的X1燈不亮,合上X2,X1跟X2的燈一起亮,2個輸出也一起有輸出,這是怎么回事?線跟程序都是沒錯的,這是X1的點燒了嗎?
chexuejun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 284 點
下載積分: 2655 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2009-05-22
最后登錄: 2021-08-21
查看chexuejun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-28 10:44
你直接用的cpu上的那幾個點嗎,換另外幾個點試試,500-503高速輸出點,是不是有影響,還有輸入電壓有沒有選擇錯啊,他有個5V、24V的撥碼開關,試試看