圖片:
大家來看看 當全部條件接通 m50動作 可是 為什么Y20沒動作 很費解 求解釋 謝謝
補充:m8000接通 X26接通 C0=1接通 M50接通 但是Y20就是不輸出
在這里謝謝大家的熱心,問題解決的,是多線圈的問題,因為我先試的手動都是正常的,所以沒在意,我把手動的程序全刪除了,自動現(xiàn)在可以了,確實是多線圈的問題!謝謝你們! 不過為什么手動可以,自動不行呢 通一個線圈 我設定了不能同時得電 不過問題解決了 我還是用抓換吧 謝謝了!
[ 此帖被小小一電工在2014-01-08 09:52重新編輯 ]