小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 646 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-08 08:31
圖片:
大家來看看 當全部條件接通 m50動作 可是 為什么Y20沒動作 很費解 求解釋 謝謝
補充:m8000接通 X26接通 C0=1接通 M50接通 但是Y20就是不輸出
在這里謝謝大家的熱心,問題解決的,是多線圈的問題,因為我先試的手動都是正常的,所以沒在意,我把手動的程序全刪除了,自動現在可以了,確實是多線圈的問題!謝謝你們! 不過為什么手動可以,自動不行呢 通一個線圈 我設定了不能同時得電 不過問題解決了 我還是用抓換吧 謝謝了!
[ 此帖被小小一電工在2014-01-08 09:52重新編輯 ]
每天一點點
何工控學
勵志竭精
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13667 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2024-12-17
查看何工控學的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-08 09:05
程序中最少有三個地方有Y20這個線圈,重復太多,用中繼轉換一下可能要好點
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(小小一電工) 熱心助人!謝謝大家