ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9658 個
工控威望: 8543 點
下載積分: 16692 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-07
查看ymmfa的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-07 21:47
今天有客戶返修一臺FX3U-80MT/ES-A + FX3U-422BD

客戶未說明是什么原因,初步測試沒有問題

我又測試了自帶的編程口和FX3U-422-BD的編程口,發現當PLC運行時,無法通過FX3U-422-BD通訊。

更換了另一臺PLC和BD,也有同樣原因存在。

于是判斷是程序導致?br />
檢查了程序,發現其中有一句是LD M8000 OUT M8070

M8070是PLC并行鏈接時使用,但這臺PLC安裝的是FX3U-422-BD,而非FX3U-485-BD。

于是把這條程序刪除,PLC一切正常。

有可能這個程序以前客戶安裝的是FX3U-485-BD,使用并行功能。但這次他可能由于其他原因,安裝了FX3U-422-BD。并且忘記刪除了這條程序,導致不能正常通訊。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(chengyouping) 好貼好貼!
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
    200518
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 133 個
    工控威望: 262 點
    下載積分: 12923 分
    在線時間: 421(小時)
    注冊時間: 2012-06-05
    最后登錄: 2024-05-06
    查看200518的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2014-01-07 22:10
    感謝版主,要不然以后用到了肯定搞得一頭霧水,這些手冊都沒有的