今天有客戶返修一臺FX3U-80MT/ES-A + FX3U-422BD
客戶未說明是什么原因,初步測試沒有問題
我又測試了自帶的編程口和FX3U-422-BD的編程口,發現當PLC運行時,無法通過FX3U-422-BD通訊。
更換了另一臺PLC和BD,也有同樣原因存在。
于是判斷是程序導致?br />
檢查了程序,發現其中有一句是LD M8000 OUT M8070
M8070是PLC并行鏈接時使用,但這臺PLC安裝的是FX3U-422-BD,而非FX3U-485-BD。
于是把這條程序刪除,PLC一切正常。
有可能這個程序以前客戶安裝的是FX3U-485-BD,使用并行功能。但這次他可能由于其他原因,安裝了FX3U-422-BD。并且忘記刪除了這條程序,導致不能正常通訊。