490270435
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 300 點
下載積分: 1251 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2014-01-04
最后登錄: 2014-07-16
查看490270435的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-07 20:57
如題,就是用筆記本用GX Developer連PLC監控運行狀況時有時會藍屏關機,害的我現在寫入程序之后馬上就拔掉數據線了,調試很麻煩
還有就是用GX Developer寫入程序時有時會卡住,然后關掉GX Developer重啟之后有時會回復正常但有時會出現COM設置不對或個人計算機環境設置不對不能連接PLC。GX Developer多重啟幾遍都沒用,然后還關不了機,一直停留在正在關機。擦,今天一天遇到4次了。
求助啊,我實在受不了了!。。。!
為什么GX寫入程序比FXGP慢這么多啊


PS:筆記本是win7 64位,PLC是FX2N-485BD
老家伙學電工
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 466 點
下載積分: 1015 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2010-11-10
最后登錄: 2024-03-20
查看老家伙學電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-08 13:25
前幾天和你碰到一樣的情況。換了GXWORK2后還是一樣的。
我的系統也是·WIN7 64位的。PLC是FX2N的。
故障情況也是,有時藍屏,重啟后可以傳程序,但一會兒就又會死機,還沒辦法關機。
最后的解決辦法就是重裝了WIN7 32位的系統。
現在還是那條USB轉串口線,再無死機情況發生。
建議樓主,果斷換32位的系統。不行再換USB線。