樓主  發表于: 2014-01-05 09:52
有6路開關量信號輸入,當全部沒信號時變頻器停止,當有任意1一2路輸入有信號時低速運行,當任意3一4路輸入有信號時中速運行,當任意5一6路輸入有信號時高速運行,變頻器保持跟隨狀態。pLc用歐母龍CPM1
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-02-11 01:00
用三菱PLC講解一下思路吧,X0-X5作為6路輸入點,D0-D5分別對應X0-X5,初始化脈沖將D0-D5置零。然后用D0-D5相加的結果來判斷有幾路輸入,結果小于3就輸出Y0做低速運行,結果大于2并且小于5就輸出Y1做中速運行,結果大于4就輸出Y2做高速運行。Y0、Y1、Y2做OR運算,驅動Y3將變頻器使能。
變頻器多段速參數設置三個速度的不同頻率。