huamantang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 542 點
下載積分: 1828 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2025-01-03
查看huamantang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-03 09:47
同一樣一個物體,一套歐姆龍E5CZ的溫控儀,測出的溫度為180度,一套R(shí)KC的C-100溫控儀,測出的溫度為150度,熱電偶為k型,更換溫控儀用的是同一根熱電偶。請問,這是什么原因?
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1558 個
工控威望: 4562 點
下載積分: 7552 分
在線時間: 673(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-12-29
查看dmh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-31 19:25
同意1樓,查一下2種溫控器的參數設置。
不斷向前