同一樣一個物體,一套歐姆龍E5CZ的溫控儀,測出的溫度為180度,一套RKC的C-100溫控儀,測出的溫度為150度,熱電偶為k型,更換溫控儀用的是同一根熱電偶。請問,這是什么原因?
show4444
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 24 個
工控威望: 157 點
下載積分: 747 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2013-06-10
最后登錄: 2014-11-26
查看show4444的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2014-01-13 16:56
支持1樓,這才是分析問題關(guān)鍵