同一樣一個物體,一套歐姆龍E5CZ的溫控儀,測出的溫度為180度,一套R(shí)KC的C-100溫控儀,測出的溫度為150度,熱電偶為k型,更換溫控儀用的是同一根熱電偶。請問,這是什么原因?
314674376
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 104 點
下載積分: 300 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2010-11-15
最后登錄: 2024-11-02
查看314674376的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-31 12:55
熱電偶型號和儀表里面的設定不一致