huamantang
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 336 個
工控威望: 541 點
下載積分: 1826 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2024-11-06
查看huamantang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-03 09:47
同一樣一個物體,一套歐姆龍E5CZ的溫控儀,測出的溫度為180度,一套R(shí)KC的C-100溫控儀,測出的溫度為150度,熱電偶為k型,更換溫控儀用的是同一根熱電偶。請問,這是什么原因?
始終如一
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 499 個
工控威望: 2971 點
下載積分: 75796 分
在線時間: 763(小時)
注冊時間: 2010-07-29
最后登錄: 2024-11-06
查看始終如一的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-11 16:12
如果儀表沒有壞的話,檢查一下二只儀表的分度號(儀表的輸入類型)是否正確