suiyuan666
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 735 個
工控威望: 1390 點
下載積分: 4944 分
在線時間: 745(小時)
注冊時間: 2008-06-15
最后登錄: 2024-12-06
查看suiyuan666的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-02 19:28
圖片:
大家晚上好, 有一問題想請大家解答一下。FX3U PLC控制三個伺服,想把伺服的前位置顯示出來,但Y0 ,Y1 ,Y2所發出的脈沖數都監控不出來,D8340  D8350 D8360的值都監控不出來,請大家幫忙分析稀Ｖx謝!下圖所示伺服運行時,D600 D602 D604在威綸屏上一直顯示零。
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 623 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-09 16:42
你 要檢查一下你用的是什么指令。如果單是發脈沖的話。PLSY  PLSR 對應D8140  D8142       RVA  RVI    對應D8340  D8350  D8360