550374389
。。
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 696 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 5237 分
在線時間: 2360(小時)
注冊時間: 2010-11-28
最后登錄: 2024-10-11
查看550374389的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-01 16:04
西門慶200的PLC,我沒有把MB0~13設為斷電保持區,為什么把撥碼開關從STOP撥到RUN后M0.0還會保持上次斷電前的狀態啊