各位大俠,小弟請教個問題,我用三菱3uPLC,在做個項目時,遇到個問題,請大家?guī)臀曳治鱿,非常感謝!
動作流程:用2段速來控制馬達前進,sensor感應到位后停止(也就是馬達推基板到溝槽里,溝槽是變化的,基板也是慢慢的變短的)。
指令:用的是PLSV D100 Y1 Y5
遇到問題:同一片基板,馬達每次sensor感應x7停止后,當前位置D8350都不一樣,相差最大200個脈沖左右(0.08毫米)
需解決問題:想提高停止精度,請教各位有沒有好的方法。