引用
引用第31樓ymr78419972于2013-12-27 08:33發表的 :
加熱失控時,是檢測固態有沒有超溫,還是檢測現場。我是準備在儀表上做輔助輸出,功能設定成超溫報警,如果溫度超過多少度,我直接控制斷電,不讓加,如果他一直降不下來的話。
你設備是烤箱吧 按標配.超溫保護一定要裝的.就是一個超溫的開關 檢測現場溫度環境的 比如你設200度 超過200就觸點就斷開了 .一般和溫控器觸點.及液位開關串在一起..
加熱系統一般配置 空開(帶漏電)總開關 -----分開關(漏電)-----固態電譯-----保險(陶瓷保險)----交流接觸器-----加熱器
感溫線----溫控器 超溫保護開關常閉--交流接觸器
溫控器直流電源輸出----固態電譯 最好加互感器 電流表電流 一目了然 要想搞規范 老板必須花點銀子 花銀子沒有修不好的機器
要廠商處理就加倍了 現在這時代真的很少人修了 一壞就換新的 .維修部變更換部了.軟件上有問題了就傻眼了搞不好了 就的老板出錢買經驗了 工資照拿
不搞就不搞 一搞就要搞好 搞徹底 大家一定不要搞豆腐渣工程哦