ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 588 個
工控威望: 2719 點
下載積分: 16620 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2009-05-10
最后登錄: 2023-12-16
查看ymr78419972的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-24 16:48



現有加熱管9根,每根功率 2KW。總功率18KW。
每根加熱管電壓額定是:220VAC。
通過交流接觸器控制主供電,固態控制加熱,由電壓輸出型溫控器控制固態。
遇到一些小問題,加熱控制這塊不專業,請專業人士指導。
我初步設想是 3根并一根,最后總的三部分拼星形,電源供電是3相380VAC,我的加熱管是220VAC,這樣是不是可以直接拼成星形?
電機我記得是這樣子的。如果能夠用3相380VAC的電去控制拼成星形的加熱管,各線的電流是多少?是用 總功率/(380V*1.732)嗎?

有沒有好的控制方案,或者案例,能發個案例參考下的話,不勝感激。以前只做過一兩根加熱管的小功率,這次的項目總功率要到250KW,比較緊張。

如果拼星形,中間是否有必要抽出中心線接到N?
山河今仍在,壯志在何方?
nhy1970
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 129 點
下載積分: 955 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2010-11-10
最后登錄: 2024-09-27
查看nhy1970的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-26 16:22
所有的星形中心點連接在一起的接法,最好是星形中心點加接N線,因為若有一根發熱管壞了,會造成中心點電位偏移,同相的發熱管兩端電壓會升高,影響同相發熱管的壽命。如果將每三根發熱管接成星形組成一組,這樣共有三組,每組的中心點不連接在一起,然后再接入三相電源中(固態后面),這樣就不需接N線了,即使有發熱管壞了,也不會影響其它的發熱管了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(ymr78419972) 熱心助人!