takushi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 159 點
下載積分: 966 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2010-11-24
最后登錄: 2024-09-12
查看takushi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-23 23:04
公司有臺設備,是用FX2N+FX2N-232BD與一塊PC板進行全機臺的控制(經由232BD通訊),
如今把PLC換成FX3U+FX3U-232BD且原程序轉換為FX3U的以後,PC板與PLC都出現通訊錯誤.....

看過原PLC程序裡除了D8120和D8121有設定以外,沒有其它的通訊設定程序了.....
想請教各位一下,有可能是PC板的程序中已經內定了針對FX2N的通訊協議嗎?

另外,此種狀況有辦法解決嗎.........
takushi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 159 點
下載積分: 966 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2010-11-24
最后登錄: 2024-09-12
查看takushi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-25 23:29
那是模塊嗎?
takushi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 159 點
下載積分: 966 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2010-11-24
最后登錄: 2024-09-12
查看takushi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-12-25 23:35
引用
引用第2樓daizhi于2013-12-25 10:14發表的  :
有通訊線的圖紙嗎?或者換成FX-232-CAB-1

通訊線是和2N的一樣,查看過FX通訊方面的使用說明書,2N跟3U是一樣的阿.......
takushi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 159 點
下載積分: 966 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2010-11-24
最后登錄: 2024-09-12
查看takushi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-12-26 22:55
引用
引用第5樓賀海濤于2013-12-26 03:20發表的  :
   你為什么要換FX3u的哦  原來的plc有問題嗎  原來設備是不是運行正常啊  你仔細檢查通訊設置及原工程程序哦  用萬用表量量通訊線 問題總會有解決的辦法  如果硬是找不出問題的話 再換塊FX2N的試試

原本用FX2N都正常,但如今既然2N已經停產,想說早晚會找不到貨.所以提早用3U來替代!!線路都量過了,一切正常,但只要一用3U的進行通訊D8063就會出現錯誤代碼6301
takushi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 159 點
下載積分: 966 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2010-11-24
最后登錄: 2024-09-12
查看takushi的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-12-27 20:26
引用
引用第7樓賀海濤于2013-12-27 11:54發表的  :

    接的那塊PC辦有程序嗎  是不是也是塊PLC哦  

應該不會是PLC吧~~~我用串口監控看過了,PC板那邊發的是BR指令.但232BD這邊SD燈一直不亮(RD燈正常)