我的用戶名
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 123 點
下載積分: 580 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2013-11-08
最后登錄: 2014-06-21
查看我的用戶名的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-23 09:53
LDI  Y1  (下料汽缸)
ANI  X0(下料汽缸原點)
ANI M8001(RUN監視B點)
OUT T0 K20
LD T0
OUT Y1 (下料汽缸異常)
我很不解,我一直的理解是既然M8001是運行就斷開,那T0不就一直都得不到電,Y1也就一直都得不到電.

求各位師傅幫忙指導
gz000525
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 328 個
工控威望: 1560 點
下載積分: 75470 分
在線時間: 998(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2024-12-25
查看gz000525的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-23 14:03
1樓已經解答了,M8001常開點是PLC運行時為OFF,但M8001常閉點PLC運行時為ON的
相當ANI M8001 = AND M8000